Не подскажете как должны соединяться оцинкованные воздуховоды дымоудаления (толщина 0,8 и 1,2мм в зависимости от сечения) со степенью огнестойкости EI60 - только на фланцах или можно и на еврошине (прямоуголка) и на ниппелях (кругляк)?
Если только на фланцах, то фланцы должны привариваться к воздуховодам?
Огнестойкость будет обеспечиваться противопожарной изоляцией соответствующей толщины.
Воздуховоды именно оцинкованные, не чёрная сталь.


327
Насколько помню, нужно обеспечить помимо огнестойкости и плотность.
Для 0,8 не помню. 1мм. и выше на приварных фланцах точно. Вы посмотрите конструктив у поставщиков, которые сертификаты выдают.
WasserWolf
А для оцинковки фланцы привариваются? Просто никогда ранее не имел дела с оцинкованными воздуховодами дымоудаления.